女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 電纜保護管

    請大家幫我解釋一?,電纜保護管和電纜密封保護管有什么區別?電纜進戶是必須穿保護管還是密封保護管?它們都分別怎么用?。窟€有保護管套管又是用在什么地方的呀?請大家幫忙，謝謝!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    鋼管可以算電纜保護管,兩端管口需用“耐火封堵材料”(一種長時間保持泥狀的材料,耐火、防水、防鼠)堵住,防止老鼠進入咬壞電纜。 直接套安裝工程第二分冊電纜保護管敷設定額子目即可,一般用于電纜入戶到電表箱處,一般電纜保護管敷設包含地下電纜入口處封閉的。3、保護管套管一般用在暖氣管等項目,電纜進戶怎樣密封看工程性質,電力公司項目需安裝專用柔性封堵裝置,一般用戶內部工程套密封電纜保護管,如果已經預埋好管需減掉密封電纜保護管子目中的管材及相關止水板等材料(看材料組成內容,減掉已有的項目),人工可不調整。

    2010-06-29 12:10:30 

  • 電纜保護管和電纜密封保護管區別就在于保護管密不密封,有些電纜進戶是必須穿密封保護管的,用石油瀝青麻繩充填密實即可;一般保護管套管適用于電纜進戶要求不高,可以不用密封處理。

    2010-06-29 10:38:38 

  • 電纜進戶 必須穿 保護管 因為要預留洞口 或者受到外力作用,也就是保護電纜的 用途。 一般用在 穿越道路 墻體等部位 起保護作用。

    2010-06-29 10:34:27 

  • 保護管套管一般用在暖氣管等項目,電纜進戶怎樣密封看工程性質,電力公司項目需安裝專用柔性封堵裝置,一般用戶內部工程套密封電纜保護管,如果已經預埋好管需減掉密封電纜保護管子目中的管材及相關止水板等材料(看材料組成內容,減掉已有的項目),人工可不調整。

    2010-06-29 10:56:03 

  • 電纜保護管一般埋地使用,

    2010-06-29 11:18:57 

  • 直接套安裝工程第二分冊電纜保護管敷設定額子目即可,一般用于電纜入戶到電表箱處,一般電纜保護管敷設包含地下電纜入口處封閉的。

    2010-06-29 11:25:58 

  • 1. 電纜保護管和電纜密封保護管的區別:就是電纜穿的保護管密封與不密封的區別。 2. 穿越地下室的進戶管一般是穿密封保護管的,還有穿越人防以及穿越有防爆要求的墻體的都應采用電纜密閉保護管。 3. 一般穿越車行馬路的電埋設電纜是要用電纜保護管的,無地下室的進戶管采用電纜保護管,以及設計有要求的其它的電纜保護管,例如路燈的埋地電纜采用電纜保護管。

    2010-06-29 13:05:26 

  • 密封保護管敷設只是電纜進出建筑物的外墻時才列項,目的是為了防止室外潮汽侵入,電纜經過建筑物內部隔墻時不用密封保護管。密封電纜保護管是按1.8m長度測定的,密封保護管規格由設計圖決定

    2010-06-29 13:17:47 

  • 電纜保護管和電纜密封保護管的區別:就是電纜穿的保護管密封與不密封的區別。 電纜進戶一般是穿密封保護管的,過路電纜是要用電纜保護管的,有時一般暗埋電纜溝的電纜有要求時也可用電纜保護管。

    2010-06-29 12:15:24 

  • 電纜保護管和電纜密封保護管有什么區別?電纜進戶是必須穿保護管還是密封保護管?它們都分別怎么用啊?還有保護管套管又是用在什么地方的呀? 電纜保護管和電纜密封保護管都是用鋼制管做保護的,密封保護管是在鋼管和電纜之間添堵了密封材料。 具體使用什么管根據不同建筑結構由設計定,一般情況進入地下室的管道要做密封的,以免室外的水通過電纜保護管進入地下室。往上走的管道很少做密封的。

    2010-06-29 14:50:50 

  • 我在北京朝陽區:電纜保護管和電纜密封保護管有什么區別? 1、電纜保護管只一般過馬路等需要的電纜做保護管。 2、電纜密封保護管指的是建筑物進戶的地下電纜進戶管(此處需要做剛性防水套管)。 電纜進戶是必須穿保護管還是密封保護管? 1、有地下室的電纜進戶是必須穿保護管而且是密封保護管。 它們都分別怎么用啊? 1、有地下室的藥防止地下水進入,但地下進戶(沒有地下室)埋管也要密封的。 還有保護管套管又是用在什么地方的呀? 1、一般過馬路的地埋管、沿電桿明敷設的鋼管、水系統的樓板及墻面都有系統管道的保護套管等等,但他們的作用是一樣的,套定額不一樣的哦

    2010-06-29 15:15:15 

  • 電纜保護管用于一般情況的電纜保護,而電纜密封保護管用于人防區的電纜保護。 電纜保護套管就是一般的穿墻或穿樓板預埋的電纜套管

    2010-06-29 17:04:30 

  • 電纜保護管和電纜密封保護管有什么區別?電纜進戶是必須穿保護管還是密封保護管?它們都分別怎么用?。窟€有保護管套管又是用在什么地方的呀? 答:電纜保護管是布設電纜時必須用的,在人行道用一般用夾砂玻璃鋼管,穿道路時要用鋼管,電纜密封保護管是對有特殊要求時,必須密封才用密封保護管的 電纜進戶是必須穿保護管,保護管套管一般是用于車行道處

    2010-06-29 17:04:49 

  • 我這進樓是用密封的

    2010-06-29 19:56:57 

  • 穿越地下室的進戶管一般是穿密封保護管的,還有穿越人防以及穿越有防爆要求的墻體的都應采用電纜密閉保護管。. 電纜保護管和電纜密封保護管的區別:就是電纜穿的保護管密封與不密封的區別。

    2010-06-29 20:31:12 

  • 電纜保護管和電纜密封保護管有什么區別? 回答:都是保護管,區別是后者加了密封, 進戶是必須穿保護管還是密封保護管?回答:進戶管在底下埋的要密封保護管,架空進戶管是保護管。 還有保護管套管又是用在什么地方?回答:一般用在穿墻或樓板的給水、采暖、消防、等管道的套管。穿馬路。鐵路是頂管。

    2010-06-29 22:32:47 