寶 2010-06-28 16:54:45 | 廣東省 安裝算量GQI | 1153查看 5回答
安裝算量電氣回路識別問題
請問:電氣回路標志識別中彈出的對話框(如圖)中的起點標高需設置成配電箱的高度嗎?我沒有改原始文字(層頂標高),但看三維圖時有立管
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
先設置了配電箱高度后選擇管子不必再設置管道標高軟件會自動識別高度你在三維能看出來
2010-06-28 17:07:35
-
按照設計圖紙要求設計,一般直接接到配電箱,你應該設置到配電箱的標高的
2010-06-28 17:47:57
-
請問:電氣回路標志識別中彈出的對話框(如圖)中的起點標高需設置成配電箱的高度嗎?我沒有改原始文字(層頂標高),但看三維圖時有立管 答:這個標高表示管道的敷設方式。層頂標高表示沿頂敷設,層底標高表示沿地敷設。
2010-06-29 09:15:56
-
用回路識別時不需要調整標高,軟件會根據你已經識別的燈具、插座、箱子一類的自動生成立管,如果你調整的反倒影響了工程量。 層頂和層底是需要調整一下,看你圖紙的敷設方式。
2010-06-29 10:41:48
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看