造價小張 2024-01-29 10:51:16 | 四川省 土建 | 1231查看 3回答
地上和地下分開建模
前提是:不計算鋼筋接頭
柱子:一般鋼筋比較大,不會采用綁扎連接,所以分開建模的情況下,地上沒有問題,地下每個柱子的縱筋都會在頂部彎折,相當于多計算,我們把計算設置的彎折改成彎折一個保護層,這樣就和地上地下一起建模的工程量一樣了
剪力墻:剪力墻一般綁扎,剪力墻鋼筋會伸到上一層與上一層的綁扎搭接,所以地上地下分開畫,就沒有計算到這個搭接長度,地下繪制的剪力墻頂部也有一個彎折,我們把這個彎折改成一個搭接長度是不是也是準確了
請問我的理解對嗎,鋼筋大佬
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
分別建模時,交界處都再多畫一層構件,提量時可以設置范圍,將重復的樓層劃在范圍外。
2024-01-29 10:59:28
-
你這樣不對,要把墻柱互相復制,這樣的工程量才準確
2024-01-29 10:54:30
-
分開建模是正確的,但地下室模型在首層也布置上相應的剪力墻及結構柱,地上的模型在地下室負一層也布置上相應的剪力墻及結構柱,這樣他們之間就可以識別鋼筋的錨固及扣減
2024-01-29 10:54:39