-
萬金油 2010-06-24 18:05:47 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2747查看 4回答
梁上部貫通筋拉通原則
希望得到高手指點,梁集中標注的貫通筋與原位標注的支座負筋拉通原則,廣聯達軟件依據什么來處理的?如下圖,我覺得軟件算得不合理,特別是第三行那根的搭接長度計算,理解不了它是與那一根鋼筋搭接?我自己用手工算了一份,請高手審批,指點.在此先謝謝各位熱心人士!問題補充:還有廣聯達軟件中,例如左支座負筋2b25+1b22,右支座負筋2b22+1b25,軟件會把左右支座負筋1B25作拉通處理,與03G平法相反,2b25和2b22是角筋,兩者同樣在角部布置,如果按軟件按鋼筋大小相同就作拉通處理,我覺得跟平法不相符
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這種不合平法圖集的鋼筋還是手工算量吧
2010-06-24 18:58:01
-
我覺得設計上應把它標兩根梁比較合理,集中標注的上部通常筋必須貫通整根梁,你這里的這根梁設計上本身就違反了平法圖集的標注原則。
2010-06-24 18:54:14
-
把整個梁合起來看軟件計算是準確無誤的
2010-06-24 19:21:58
-
在梁定義時,如果定義了梁上部貫通筋后,計算出的鋼筋就會貫通。 這條梁雖然在原位標志上有2B25的貫通筋,但有的支座上沒有2B25鋼筋,所以計算結果就沒有貫通鋼筋,軟件采用原位標志優先的原則來計算鋼筋。
2010-06-24 18:29:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看