廖工 2010-06-24 10:00:59 | 廣西壯族自治區(qū) 土建算量GCL2013 | 3673查看 6回答
內墻和外墻的砌筑腳手架,計算問題!
┏━━━┯━━━━━━┓ ┃ │ ┃ ┃ │ ┃ ┃ │ ┃ ┗━━━┷━━━━━━┛ 如圖所示,建筑外圍墻厚180,內墻厚120。 計算砌筑腳手架時候,120墻是計算單面墻垂直投影。 但是180墻呢?是否需要再計算一次砌筑腳手架,因為外墻已經有雙排外腳手架了? 實際施工中砌筑外墻180,的一般是在室內砌筑的,而不是在外腳手架施工的。問題補充:引申出來一個問題,就是: 外墻和分戶墻都是180的,假如套定額直接套在180墻里面,那么就需要設置一番了。 ===== PS:謝謝大家的幫助。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納計算砌筑腳手架時候,120墻是計算單面墻垂直投影。 但是180墻呢?是否需要再計算一次砌筑腳手架,因為外墻已經有雙排外腳手架了? 實際施工中砌筑外墻180,的一般是在室內砌筑的,而不是在外腳手架施工的。 答;對于計算腳手架的計算,外墻按外墻雙排腳手架計算,按墻投影面積,對于內墻腳手架的計算,按墻面投影面積計算,按里腳手架計算.
2010-06-24 11:15:14
-
直接給個綜合腳手架就好了啊
2010-06-24 10:02:29
-
如果外墻計算了外架子,就不能重復計算砌筑腳手架了。 如果是執(zhí)行綜合腳手架子目,其他所有單項腳手架都不要計取了
2010-06-24 10:04:31
-
您好:你仔細看下定額,砌筑外墻時,不管是站在里面砌筑的還是站在外腳手架上砌筑的你不用管他,那是施工的事情。砌筑外墻時一律不用考慮腳手架的事情。因為外腳手架包含了。 砌筑內墻時,就算內墻的里腳手架,如果砌筑高度大于3.6m的,必須套大于3.6m的砌筑里腳手架定額。
2010-06-24 10:22:02
-
你好 這應該套綜合腳手架
2010-06-24 11:22:21
-
室內的直接用內墻就可以了
2010-06-24 12:49:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看