匿名用戶 2010-06-23 14:13:43 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 654查看 4回答
2009鋼筋算量樓層設置中,鋼筋搭接的數值是怎么取的
鋼筋搭接中帶括號的數值是參照什么計取的,鋼筋搭接是以錨固長度*系數來的,這個系數在廣聯達軟件中默認為多少,我們平時系數都是取的1.4 但是這里好像不是,比如錨固值為(41/45)、搭接值為(50/54)是不是這里默認的系數為1.2?我們是不是應該改一下?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
鋼筋搭接中帶括號的數值(41/45)、前面是直徑25以下,后面是直徑25以上。
2010-06-23 14:16:53
-
如果設計中,有相應的規定是可以改的。如果沒有,可以不用修改。軟件是按平法規則03G101-1進行設置的。
2010-06-23 14:14:49
-
就是說你可以根據你的圖紙上的說明進行修改的
2010-06-23 14:25:31
-
鋼筋搭接中帶括號的數值(41/45)、前面是直徑25以下,后面是直徑25以上。 樓層設置中的搭接長度默認1.4倍。
2010-06-23 14:34:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看