匿名用戶 2010-06-22 22:56:19 | 北京市 其他專業 | 1139查看 2回答
給排水問題
1,消防水池中的水一般情況下從哪里引來的?怎么在圖紙上找不到? 2,“集水坑”的作用是什么?集水坑中怎么也有水泵? 3,“濕式報警閥組”“預作用報警閥組”怎么套清單,定額? 4,“防結露保溫”做法是什么?用什么材料做的?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1. 消防水池中的水是從室外給水管網的管道引來的,結合給排水施工平面圖和系統圖查看就會找到的。 2. 集水坑是設置在室內配電房. 泵房. 電梯基礎底坑或地下室的其他地方,作用是匯流收集污廢水于集水坑內,以便集中向室外進行有壓排污。集水坑的水泵是潛水排污泵,作用是專門抽排集水坑內的污廢水至室外污水管網。 3. ‘濕式報警閥組’和‘預作用報警閥組’的安裝,應該套《消防工程》冊中的‘報警裝置:濕式報警裝置安裝’的定額子目。 4. 防結露保溫的具體保溫材質,應根據設計時的材料和要求。
2010-06-23 08:45:15
-
1、消防水池中的水是從室外給水管網引來的 2、集水坑的作用是收集水,設在最底層,水泵是用來抽取集水坑中的水排出室外 3、清單號030701012001 套7-33 4、防結露保溫用一層保溫,外纏玻璃絲布。