qianfei 2010-06-22 17:21:53 | 河北省 安裝算量GQI | 553查看 1回答
安裝圖形算量
采暖:1、地暖管直管可以識別出來,彎曲處只能用畫的方式畫出來,但是非常麻煩, 是否有更好的識別方法。 2、立管是否扣減散熱器上下接口中心線間的距離,選擇是或者否,結果一樣, 請問這是怎么回事? 3、在一張圖紙上,立管扣減散熱器上下接口中心線間的距離,有的地方需要扣, 有的地方不用扣,點“是”或者是“否”都不合適,怎么處理。 通風:1、通風圖紙上管道的識別,水平管在平面圖上識別,立管是否在剖面圖上識別? 2、自動識別出來的管道屬性和實際的管道屬性有差別時,當在定義里的管道屬性里更改后,而管道的實際屬性并沒有改變,當選擇管道后,在改變管道的屬性后,在定義里的管道屬性沒有改變,覺得用自動識別不方便,請問,這個問題怎么解決。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個可以批量出來的ba采暖:1、地暖管直管可以識別出來,彎曲處只能用畫的方式畫出來,但是非常麻煩, 是否有更好的識別方法。 不可以批量生成 2、立管是否扣減散熱器上下接口中心線間的距離,選擇是或者否,結果一樣, 請問這是怎么回事? 應該是電器構建是包含一部分長度de 3、在一張圖紙上,立管扣減散熱器上下接口中心線間的距離,有的地方需要扣, 有的地方 不用扣,點“是”或者是“否”都不合適,怎么處理。 通風:1、通風圖紙上管道的識別,水平管在平面圖上識別,立管是否在剖面圖上識別? 2、自動識別出來的管道屬性和實際的管道屬性有差別時,當在定義里的管道屬性里更改后,而管道的實際屬性并沒有改變,當選擇管道后,在改變管道的屬性后,在定義里的管道屬性沒有改變,覺得用自動識別不方便,請問,這個問題怎么解決。 這個應該是看自己怎么定義de 你可以自己編輯的
2010-06-22 17:23:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看