攪拌樁
請問廣東定額中說明攪拌樁實樁需要增加0.5m計算,那三軸攪拌樁也需要增加嗎?廣東定額,感謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
第2條已經明確說明三軸攪拌樁的樁長按設計頂標高至樁底以m計算,故不應該加0.5m