  • 連梁處未畫剪力墻 與連梁相連的剪力墻水平筋如何計算?

    連梁下未畫剪力墻(是洞口),(連梁也未定義側面縱筋)怎么與連梁相連的剪力墻水平筋也計算了連梁位置長度?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    連梁未輸入側面縱筋時,優先將與連梁等寬的墻水平筋穿過連梁;兩側墻均與連梁等寬則連梁側面縱筋取墻圖元ID(ID可通過【工具】-【選項】-【其它】中勾選顯示圖元名稱帶ID查看)較小的水平鋼筋配置;若兩側墻均與連梁寬度不同時,則兩側墻的水平筋均不伸入連梁,不計算連梁的側面鋼筋 ;伸入連梁內的墻水平筋與另一側的墻按剪力墻一字相交處理;其中連梁長度的確定從剪力墻邊或柱邊算起,不以繪制的連梁長度確定。 如果不需要墻水平筋貫通連梁,需要輸入連梁側面鋼筋,則連梁側面鋼筋單獨計算,墻水平筋也就不會計算連梁位置長度了

    2010-06-20 10:14:17 

  • 你畫墻的時候把洞口都畫了,然后再畫門窗洞口的,這樣的計算連梁上會有水平筋的。

    2010-06-19 17:27:55 

  • 你也可以在連梁里設置側面縱筋為千里墻水平筋。

    2010-06-19 19:01:56 

  • 你連梁插入到剪力墻中肯定有連梁的長度??礃幼幽氵B梁是畫直線上去的吧!

    2010-06-19 18:26:17 

  • 連梁應該是剪力墻鋼筋的加強的情況。所以正確繪制連梁的方法是先繪制剪力墻,然后設置洞口,然后繪制連梁,這樣軟件計算的連梁的側面鋼筋就是剪力墻的水平鋼筋(連續通過)。如果你沒有繪制剪力墻,是無法繪制洞口的,門窗洞口是依附于墻存在的。

    2010-06-20 10:09:27 