梁內鋼筋接頭連接
假如有一根梁是兩跨,每跨市5米,第一跨下部鋼筋是3C25,第二跨下部鋼筋是2C25+1C20,在施工過程中肯定是2C25是通長布置(12米鋼筋),而軟件中計算的結果不是通長布置,請問這要如何處理?假如超過鋼筋定尺長度由會少一個直螺紋接頭?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
軟件中計算肯定會首先計算2C25是通長布置,不會少算接頭的。 前提是:梁底必須一平,兩跨跨度一致。
2010-06-19 14:14:10
-
答:那你在梁表格的下部鋼筋的下部鋼筋里輸入的鋼筋信息吧,在這里輸入鋼筋信息就是以跨計算錨固,不是通長鋼筋的。你要通長布置下部鋼筋的話,要在下通長筋列輸入鋼筋信息的.還有你的梁高和上平必須是一致的
2010-06-19 14:15:55
-
根據規范要求底部鋼筋要求是按跨計算布置了,但軟件中,只要你的梁底標高一樣,軟件會自動考慮接頭個數了
2010-06-19 15:17:01
-
是通長計算的 根據鋼筋定尺 有一個接頭
2010-06-19 16:42:25