女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 接潔具管算量問題

    請問,1.衛生間詳圖中給排水系統潔具與干管(衛生間內)之間要算多長的立管段,接潔具的支管(水平,豎直)都是多大管徑? 2.一般潔具都是成套的,請問成套潔具包括接給水管的那一段支管嗎?如果包括有多長?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1.衛生器具排水管一般算到地面標高,給水算到接潔具的閥門。潔具的支管管徑要看圖。 2.一般潔具都是成套的,潔具包括接給水管的那一段支管,但定額含量中有。 你最好說的細一點

    2010-06-18 13:14:33 

  • 1.衛生間詳圖中給排水系統潔具與干管(衛生間內)之間要算01.0的立管段,接潔具的支管(水平,豎直)都是15-20管徑. 2.一般潔具都是成套的,請問成套潔具不包括接給水管的那一段支管。

    2010-06-18 13:02:33 

  • 請問,1.衛生間詳圖中給排水系統潔具與干管(衛生間內)之間要算多長的立管段,接潔具的支管(水平,豎直)都是多大管徑? 2.一般潔具都是成套的,請問成套潔具包括接給水管的那一段支管嗎?如果包括有多長? 答:排水大便器一般用PVC110,其它排水一般為PVC75或50 給水支管一般為DN15或DN20PPR,支管的長短要根據選用的衛生潔具,一般大便大器,400-500,盆900-1100

    2010-06-18 13:19:00 

  • 立管段的長:水平管到0.45標高處,接潔具的支管(水平,豎直)大都是DN15的管徑 成套潔具包括接給水管的那一段支管嗎? 不包括,但是在角閥后用的軟管是包括在內的。

    2010-06-18 14:09:52 