檸檬不酸 2023-12-22 10:45:32 | 河北省 安裝算量GQI | 480查看 1回答
消防電,電話線,請大家解惑
理解一
1.這個圖感覺表達的不太清晰,消防電話線從消控室需要先到端子箱,然后再分線嗎?
2.若是上方所述,地下一層左單元4個消防電話、右單元4個消防電話。是直接畫消防控制室~地下一層端子箱8根?然后再從端子箱至電話?
理解二
1.是否消控室直接進戶2根電話至兩個端子箱。然后再分出8根至消防電話?
理解三
1.是否可以直接進戶8根電話線,分別直接至8個消防電話,不用去往端子箱
還有理解四:這種方法是不是不對
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
要結合平面圖看,消防電話是不用點對點的,可以用一條回路
2023-12-22 10:56:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看