匿名用戶 2010-06-18 08:06:02 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 8462查看 6回答
剪力墻水平起始分布筋距樓面的距離?
剪力墻水平起始分布筋距樓面的距離及起始豎向分布筋距暗柱邊的距離? (具體出處在哪兒)
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一般都在5MM 在軟件工程設置里面也可以修改 ------------- .剪力墻水平筋在基礎頂面的第一根鋼筋的間距是s/2(04G101-3/45頁) 2.剪力墻水平筋在樓板頂面的第一根鋼筋的間距是50mm(06G901-1/3-9頁)
2010-06-18 08:09:32
-
剪力墻水平筋一般離開結構樓面50mm開始計算 剪力墻的縱筋離開暗柱邊的距離也是50mm,也可以按剪力墻縱筋間距的二分之一來布置 你在共享資料里下載陳青來教授平法知識
2010-06-18 08:09:07
-
剪力墻水平起始分布筋距樓面的距離及起始豎向分布筋距暗柱邊的距離一般是s/2,s為側面縱筋的間距
2010-06-18 08:13:27
-
你好:水平筋的起步是樓面向上50,在圖集06G901-1中第58頁中有說明。 豎向筋的起步是從暗柱的主筋中心一個間距起步,在圖集06G901-1中第50頁中有說明。
2010-06-18 08:17:11
-
軟件上默認的是水平間距的1/2,但可以修改的。 實際施工的時候大都采用距樓面50mm開始。
2010-06-18 08:21:04
-
起始邊是50毫米。
2010-06-18 08:09:15
-
圖集或規范上規定剪力墻起始水平分布筋距樓面的距離是多少? 圖集或規范上規定剪力墻起始豎向分布筋距暗柱的距離是多少?
-
哪本圖集,第幾頁規定剪力墻起始水平分布筋距樓面的距離是多少? 哪本圖集,第幾頁規定剪力墻起始豎向分布筋距暗柱的距離是多少?
-
鋼筋2009中“剪力墻起始水平分布筋距樓面的距離”軟件默認為“S/2”,這里的這個S為剪力墻水平分布筋的間距吧?
-
請問,剪力墻規則中“起始水平分布鋼筋距樓面的距離”、“起始豎向分布鋼筋距暗柱邊的距離”,在11G圖集哪里能找到,謝謝
-
如果連梁側面縱筋就是剪力墻的水平分布筋的話,那么連梁側面縱筋距連梁縱筋的距離是剪力墻水平分布筋的間距吧?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看