女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 定額應用

    圖紙設計說明中這樣寫“利用建筑物鋼筋砼柱子內兩根16以上主筋通長焊接作為引下線,引下線間距不大于25米,所以外墻引下線在室外地面下1米處引出一根-40*4熱鍍鋅扁鋼,伸出室外,距離外墻皮的距離不小于1米”請問伸出室外的扁鋼算戶內接地母線還是戶外接地母線 或者是引下線呢? 我認為只有涉及到需要增加人工接地時,才有戶外接地母線,這樣認為對嗎
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、這一段扁鋼按接地母線埋設套定額,這部分應該是不分室內室外的;如果你們當地定額分室內室外,這一段接地母線屬于室內部分。 2、基于上一點,增設接地極后可以把1M以外部分接地母線按戶外套項,1M內部分仍按室內處理。

    2010-06-14 12:34:32 

  • 你好! 你的理解是正確的,這一段鍍鋅扁鋼應該計入戶內接地母線。

    2010-06-14 12:33:34 