李龍 2023-12-06 15:23:49 | 北京市 安裝計價軟件GCCP | 648查看 1回答
突出屋面的所有金屬構件、排氣管、透氣帽等均與避雷帶可靠焊接,用的多股銅線加抱箍,
1、北京房修定額,我用7-22衛生間等電位連接定額,主要是透氣管需要金屬抱箍,那多股的銅線還需要計算工程量嗎?是借用12定額型鋼接地母線子目?7-22里工料機里沒有多股銅線,有金屬抱箍。2、用護欄做避雷網,避雷帶與欄桿過渡焊接用的圓鋼,套跨界地線 7-23金屬窗等電位連接?還是伸縮縫跨接地線比較合理?都是一處一處的焊接,避雷網定額不太合適。
2023-12-06 15:38:50 補充
通風帽用4mm2多股銅線74處,可不可以借用這個9-36定額核算到米,不用套等電位連接 按處計算了?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、套等電位末端金屬體與絕緣導線連接。
2、用護欄做避雷網,避雷帶與欄桿過渡焊接用的圓鋼,套跨界地線 7-23金屬窗等電位連接。
2023-12-06 15:27:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看