女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 一條沿路3km的自來水管道(路左側),全程基本在深山,棄土 10km是否不合理

    一條沿路3km的自來水管道(路左側),全程基本在深山,棄土 10km是否不合理,10km也無非是從這個村到另一個村,這深山到處可以棄土,0.1*0.1*3000量是50m3

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    一、你的土方計算不正確,北京的凍土層(-0.7) ,自來水管敷設在(-0.8 ),(管底鋪砂0.1)挖土方深度(- 0.9)。

    二、棄土10km,不合理, 是對的?;靥詈?,應該沒有多少棄土。與深山沒有關系。

    首次提交 2023-12-01 05:34:39  最近修改2023-12-01 05:36:05 (修改過1次)

  • 那要看土質(zhì)情況了,不能一概而論

    2023-12-01 00:11:54 

  • 要看當地規定

    2023-12-01 07:39:58 

  • 我嚴重懷疑你沒有外棄。至于是否合理,就看消納點在哪了

    2023-12-01 15:57:00 