剪力墻結構中的LL連梁問題
剪力墻結構中的LL連梁500高,但是圖紙上沒有特別說明需不需要設置連梁的側面縱筋(也就是與剪力墻的水平鋼筋一致的鋼筋),作為施工單位,在施工的時候按常規應該設此鋼筋嗎?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
連梁的水平筋為剪力墻鋼筋 超過700高的連梁腰筋不少于10@200
2010-06-11 09:46:29
-
在03101里面第51頁。有如下說明,當設計未注明時候,側面縱筋同剪力墻水平分布筋??梢园凑沾隧椪f(shuō)明施工。剛此理解錯題目了。700高的梁是說對于側面鋼筋的直徑和間距就有更高的要求了。
2010-06-11 09:47:22
-
03G101圖集51頁:當設計為注寫時,連梁側面構造縱筋同剪力墻水平分布筋。
2010-06-11 09:50:36
-
你好,詳見03G101-1平法圖集第51頁說明。
2010-06-11 09:52:04
-
建議查看101圖集,我記得是高450以上都得加!
2010-06-11 09:44:34