匿名用戶 2010-06-08 20:12:45 | 廣西壯族自治區 土建算量GCL2013 | 787查看 8回答
很奇怪的問題(因沒有得到解決,不得不再發一次)
磚混結構中,因為現澆板的厚度彼此不同,因而板下磚的高度也不相同。比如層高為3m,我定義磚的砌筑高度為3m,但計算磚的體積時軟件沒有扣除相交的板的量,導致計算結果的不準確,而且我也改不了計算規則。請問有什么好的辦法讓軟件自動扣除與板相交的量。其他的算量軟件對磚混就可以計算準確。別告訴我分別定義磚的高度來解決。 還有,沒有發現廣聯達圖形算量2008中,有關于磚墻和現澆板的扣減規則,那位大哥發現了,麻煩給個截圖 廣聯達結果算下來,兩個都沒有扣減,但如果把墻定義為砼墻,就能扣減。很奇怪的問題
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納哪套計算規則? 確認一下當?shù)氐挠?jì)算規則是否考慮扣減板的工程量: 一般來說磚外墻不會考慮扣減板、墻內墻考慮扣減板。但有些地區計算規則磚墻不考慮扣減板。
2010-06-08 20:55:41
-
你定義內墻,就扣減了,定義外墻不扣減,正常施工板不可能壓到外墻上,除非有框架梁或圈梁,但是有了圈梁自然軟件就扣減了。所以你擔心的這種情況一般不會發生的。
2010-06-08 20:27:54
-
定義磚的砌筑高度為板頂,板頂高度也3米,匯總計算后再看,應該回扣除。
2010-06-08 20:30:28
-
你墻的高度就是頂標高就定義成層頂標高就可來了 它會自動扣減的
2010-06-08 20:35:20
-
建議在建立構件時,盡量使用軟件的默認標高,沒有特殊的標高不需要定義絕對標高的,只有這樣軟件才會自動識別進行工程量扣減的。
2010-06-09 08:07:08
-
不要用具體數字定義標高,改成層頂標高之類的 你再試試
2010-06-09 17:43:14
-
如果是軟件問題,那就墻高設置為層高減板厚試試。
2010-06-09 20:14:05
-
砼與磚想接是應該是砼優先的,如果沒扣把頂高改一下。
2010-06-10 09:24:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看