鋼筋桁架樓承板問題
請問各位老師,這個桁架樓承板無配筋信息(有附加的跨板鋼筋和負筋),但從鋼筋桁架樓承板節點中可以看到有分布筋,分布筋在跨板和負筋處會生成,那無附加鋼筋處位置分布筋怎么布置?從鋼筋桁架樓承板節點中可看見分布筋是雙層,但不是雙向都有,求問此分布筋應該怎么布置,需要在模型中用受力筋繪制出來嗎?方向是否和箭頭指示鋼筋桁架樓承板布置方向一致?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
節點圖中的標注的分布筋是受力筋,存在于垂直桁架的方向
分布筋垂直于面筋起控制間距作用
依本圖看,X向800負筋有分布筋,Y向1200負筋無分布筋(具體看說明)
2023-11-15 11:03:49
-
布置垂直與桁架樓承板方向 的分布筋 我們的