給水出戶管可以從頂板出戶嗎?
常規設計做法,給水出戶管多為側墻出戶,若現場田間滿足,能否改為頂板出戶嗎?若不可以,制約因素是什么,感謝大佬們解答。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
可以從頂板出戶
2023-10-27 16:44:38
-
一般是側墻埋地出戶。
頂板出戶?首先考慮不好看,其次還得做防凍保溫和外保護層,還得做架空支架。要是鋼管,是不是還得考慮防雷?·········各方面都不劃算。