吵鬧機房內部分隔熱板 2023-10-25 18:54:39 | 四川省 安裝預算安裝算量GQI | 257查看 2回答
關于消防噴淋系統
如果圖沒理解錯的話,管道在頂標高-0.6處布置,噴頭走規范頂下0.075~0.15處設置,那么模型出來的效果噴頭就在上邊了。請問這符合實際嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是的
2023-10-25 19:09:39
-
直立型是在上邊。
2023-10-26 01:42:50
-
請問各位大佬,末端試水裝置是一個試水閥與一個壓力表組成的,還是兩個試水閥和一個壓力表,在計量的時候是直接計成一個末端試水裝置,還是寫幾個試水閥和幾個壓力表?謝謝
-
關于是否設置自動噴淋滅火系統
建筑層高小于100m,一層是架空層及物業配套用房,2層以上全是住宅,請問下需要設自噴系統嗎,項目是在云南昆明
-
在電算消防噴淋過程中,出現平面管道交叉現象,在生成管道圖元時,交叉的不相關管道也會生成通頭圖元,應該怎么處理這種現象?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看