匿名用戶 2010-06-04 10:47:37 | 北京市 其他專業 | 1068查看 4回答
鋼筋10.0計算剪力墻和筏板的一些問題
在剪力墻跨層變截面的時候,廣聯達要如何設置才會按照節點計算彎折和插筋,之前的工程在節點計算里已經設置了變截面的節點,4層300厚5層200厚同一位置的墻體,卻沒有出現插筋和彎折。 筏板鋼筋接頭的問題,同一個工程,筏板里C18的鋼筋雙向底鋪,長向61米,短向31米,定尺9米,粗略計算大概有67*34=2278,可是實際計算出的接頭只有600多個,即使加上集水井的也只有800來個,希望有人能解答一下。最好能附上廣聯達筏板接頭的計算依據和公式。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在剪力墻跨層變截面的時候,廣聯達要如何設置才會按照節點計算彎折和插筋,之前的工程在節點計算里已經設置了變截面的節點,4層300厚5層200厚同一位置的墻體,卻沒有出現插筋和彎 那是你的墻體只是厚度變化鋼筋沒有變化如下圖 筏板鋼筋接頭的問題,同一個工程,筏板里C18的鋼筋雙向底鋪,長向61米,短向31米,定尺9米,粗略計算大概有67*34=2278,可是實際計算出的接頭只有600多個,即使加上集水井的也只有800來個,希望有人能解答一下。最好能附上廣聯達筏板接頭的計算依據和公式。 你的筏板鋼筋間距是多少呢?67*34=2278是什么?
2010-06-04 13:38:33
-
在剪力墻跨層變截面的時候,廣聯達要如何設置才會按照節點計算彎折和插筋,之前的工程在節點計算里已經設置了變截面的節點,4層300厚5層200厚同一位置的墻體,卻沒有出現插筋和彎 那是你的墻體只是厚度變化鋼筋沒有變化如下圖 筏板鋼筋接頭的問題,同一個工程,筏板里C18的鋼筋雙向底鋪,長向61米,短向31米,定尺9米,粗略計算大概有67*34=2278,可是實際計算出的接頭只有600多個,即使加上集水井的也只有800來個,希望有人能解答一下。最好能附上廣聯達筏板接頭的計算依據和公式。
2010-06-05 08:23:07
-
多大的工程2278個接頭?
2010-06-05 11:02:44
-
接頭的問題,你的計算有誤,按照間距是100計算,應該是6*32+3*62=378個(單層)
2010-06-05 16:47:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看