女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 鋼筋計算設置

    在2009鋼筋計算中 在計算設置中柱子的露出長度是不是搭接長度,是不是應該不計入計算之中?

    問題補充:那那個露出長度到底該不該算?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好:不應該理解為搭接長度,應該是規范要求錯開樓面和按搭接錯開的尺寸,不管是搭接還是焊接都要計算的。

    2010-06-04 06:08:38 

  • 不是的,露出的長度如下,如果是搭接的話,=非連接區的長度加搭接的長度 如果是接頭,那露出的就是非連接區的那段長

    鋼筋計

    2010-06-03 22:13:14 

  • 不全是搭接長度。如果是電渣壓力筋的話,就沒有搭接。如果是綁扎的話,一部分是搭接長度,一部分是按平法規則留出來的長度。

    2010-06-03 22:09:01 

  • 不是,也是 就是柱構建不是夠幾米才是搭接 像這種豎向構建就是按層預留的

    2010-06-03 23:10:54 

  • 露出長度一般不理解為搭接長度,因為柱鋼筋是按樓層進行布置的,每一層按照規范要求都需伸入上層一定長度,上層鋼筋再在此處進行接長,03G101-1第36頁有具體規定。再有就是規范上規定:受拉鋼筋直徑大于28,受壓鋼筋直徑大于32不應采用綁扎搭接連接。

    2010-06-04 08:15:34 