匿名用戶 2010-06-03 22:01:54 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 391查看 5回答
鋼筋計算設置
在2009鋼筋計算中 在計算設置中柱子的露出長度是不是搭接長度,是不是應該不計入計算之中?問題補充:那那個露出長度到底該不該算?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:不應該理解為搭接長度,應該是規范要求錯開樓面和按搭接錯開的尺寸,不管是搭接還是焊接都要計算的。
2010-06-04 06:08:38
-
不是的,露出的長度如下,如果是搭接的話,=非連接區的長度加搭接的長度 如果是接頭,那露出的就是非連接區的那段長
2010-06-03 22:13:14
-
不全是搭接長度。如果是電渣壓力筋的話,就沒有搭接。如果是綁扎的話,一部分是搭接長度,一部分是按平法規則留出來的長度。
2010-06-03 22:09:01
-
不是,也是 就是柱構建不是夠幾米才是搭接 像這種豎向構建就是按層預留的
2010-06-03 23:10:54
-
露出長度一般不理解為搭接長度,因為柱鋼筋是按樓層進行布置的,每一層按照規范要求都需伸入上層一定長度,上層鋼筋再在此處進行接長,03G101-1第36頁有具體規定。再有就是規范上規定:受拉鋼筋直徑大于28,受壓鋼筋直徑大于32不應采用綁扎搭接連接。
2010-06-04 08:15:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看