匿名用戶 2010-06-03 15:37:51 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2008查看 3回答
剪力墻中墻的豎向鋼筋搭接長度?
剪力墻中豎向鋼筋接頭錯開50% 其搭接長度是1.4Lae還是1.2Lae?(t圖集中縱向受拉鋼筋 錯開25% 是1.2Lae ,錯開50%是1.4Lae)。水平鋼筋和豎向鋼筋搭接長度一樣嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
剪力墻中豎向鋼筋接頭錯開50% 其搭接長度是1.4Lae.水平鋼筋和豎向鋼筋搭接長度一樣
2010-06-03 15:40:05
-
你好, 1、圖集34頁是通用說明,而48頁是針對剪力墻墻身鋼筋的專有構造,應以48頁為準,不然48頁寫的內容不是“廢話(和諧)”了嗎。 2、平法的這個節點不是自創,而是順承《高規》第7.2.21.2的內容(下附圖2)。 問:剪力墻水平筋和豎向鋼筋的搭接長度一樣嗎? 答:見附圖2文字內容,注意是“不應小于”而不是“等于”。
2010-06-03 15:48:22
-
剪力墻豎向鋼筋的搭接長度在03G101-1修正版中明確注明是1.2Lae,一二級抗震搭接率50%,三四級抗震搭接率可以是100%。
2010-06-03 16:22:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看