陳金輝 2010-06-03 13:44:57 | 湖南省 土建算量GCL2013 | 788查看 4回答
地下室的底板梁和集水溝的扣減關系
1、地下室的地板有排水溝我用集水溝布置的,溝邊一側與梁重疊,查看計算式里面沒有扣減關系,所有梁都是利用CAD圖進行識別的。就是溝一側有部分利用了梁 建議各位專家試一下。 2、我在房間里面新建了墻面、天棚的那些依附構件,但是我的房間天棚里面大部分是預制空心板,但是有現澆板。我要怎么把現澆板和預制板的天棚量分出來。在套做法怎么套。因為湖南這邊定額現澆與預制天棚價格是不一樣。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、如果用集水坑來做的話,調整集水坑靠梁邊的放坡,排水溝用地溝構件來做更好啊 2、預制空心板和現澆板應該是建的不同的構件來點畫的,天棚抹灰建2個不同的構件,智能布置到相應的板上即可分出
2010-06-03 13:59:13
-
你說的這兩種情況,手工調整吧。軟件要在計算設置里設置,也 不省事。 手工計算調整一下。
2010-06-03 13:48:17
-
1、將集水坑與基礎梁的計算規則修改一下。如下圖。 2、在預制板的位置,畫一個天棚局裝。匯總計算后,天棚的面積是要扣除局裝的面積的。 沒有可以通過設置計算規則進行扣減。
2010-06-03 14:12:28
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看