  • 在線提問專家你好,

    專家你好,關于框支梁側面鋼筋的錨固問題,我查詢了一些平法資料,發現預算上至少有以下三種算法,都有出處但是公式各不相同。 1、如下附圖1,此為陳教授《鋼筋混凝土結構平法設計與施工細則》一書中關于此處的說明,也是規范的原意,即伸至對邊彎折15d(類似墻身鋼筋進入暗柱)。 2、下圖2是06G901-2《排布規則》圖集2-20頁說明4,足夠直錨時取Lae且過中5d(類似墻身鋼筋進入端柱)。 3、軟件默認的計算方法,是將框支梁按照普通梁處理,構造腰筋取15d錨固。 目前這一領域的資料很少,預算依據也很不嚴謹。陳青來教授對框支梁的答疑時說過,框支梁是剪力墻墻身下部的加強邊,我本身也是從事結構設計工作的,在結構計算上框支梁也是要滿足剪力墻的功能的,因此從結構功能上考慮,我認為按第1中算法較為合理。請問專家,以上三個算法哪個才是正確的?

    端柱

    框支梁

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    個人認為此處說法一和說法二都比較合理,主要還要看實際情況中框支梁的支座的情況,支座的情況也會影響框支梁本身的計算。 對于結構設計來說應該是都可以,但是出于安全考慮,會選擇較大值;對于預算來說一般這種情況不確定的時候,就要看具體情況了,比如說施工單位可能會選擇大值來計算。 因為此處沒有確定明確的計算方案,所以軟件在這個地方沒有處理,還是按照梁的大類,也就是普通梁的計算方法計算的。所以如果工程圖紙在此處有要求,或者甲乙雙方在此處有協定,還是需要用戶自己調整計算方法的。