匿名用戶 2010-06-02 12:02:12 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 889查看 6回答
如何確定負筋伸入梁(支座)的長度
圖紙中負筋右邊尺寸是1160,那左邊應該輸入多少呢? 也就是說錨入段長度是多少?謝謝!
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個鋼筋定義跨板受力筋來畫,按左邊這塊板單板水平布置
2010-06-02 12:19:13
-
二、負筋及分布筋 負筋長度=負筋長度+左彎折+右彎折 負筋根數=(布筋范圍-扣減值)/布筋間距+1 分布筋長度=負筋布置范圍長度-負筋扣減值 負筋分布筋根數=負筋輸入界面中負筋的長度/分布筋間距+1
2010-06-02 12:25:59
-
用跨板受力筋畫 那樣左邊就不用輸入了 軟件自己就給你計算了
2010-06-02 12:19:20
-
04G101圖集有明確說明,如果兩邊是對稱布置,可以標注一邊長度!
2010-06-02 12:55:41
-
這個你要看圖紙設計的示意規范圖,有時候設計這個參數是包含支座的也會有不包含支座的情況的,另外就是這個單邊標注是一半的長度還是整體的長度,一般都會在設計總說明活本標高層的結構布置圖或板配筋圖上有說明的
2010-06-02 13:09:47
-
按設 計 說 明起算點,再從計算設計中修改。
2018-07-08 16:05:11
-
圖紙上板支座負筋標注為負筋線長度,那么軟件的計算設置如何設置
在軟件中板負筋在支座內的錨固應該是到支座邊向下彎折15*d,但修改計算設置后就變成了板厚-2個保護層,正確的應該怎么設置?求解答
-
結構設計說明里的板支座負筋長度做法要求如下圖,請問單邊支座負筋標注長度選哪項啊,我考慮應該是選支座外邊線或是負筋線長度。但不能確定,謝謝。
-
板負筋的標注在計算設置里已設置為不含梁支座,但畫出來的鋼筋怎么和含支座的長度看著一樣,會影響計算結果嗎?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看