gschenxing 2010-06-02 09:34:52 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 627查看 4回答
布板筋問題
請圖中只標了一個 lb:h=120 b:x&y b8@150 b:x&y b8@150 沒有說別的,請問我還需要考慮負筋嗎? 我應如何在頂板上布這個筋。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這只是板的受力筋的標識。沒有負筋的信息。 lb:h=120 b:x&y b8@150 t::x&y b8@150 是雙層雙向的鋼筋。 不需要再布置負筋。
2010-06-02 09:39:20
-
你這個應該是雙層雙向布筋,這種情況是不需要布置負筋的。
2010-06-02 09:40:45
-
這應該板受力筋,而且是雙排的。 板厚120MM, 設置 1、B8@150 底筋;2、B8@150面筋。 在圖中橫向豎向畫出即可。
2010-06-02 09:40:30
-
一般沒有這樣標注的,但你寫的這個標注的意思是 b:x&y b8@150應該是雙向的意思。 b:x&y b8@150 b:x&y b8@150 原圖這樣的標法是不是有問題? 是不是應該有一個 T:x&y b8@150 b表面下層鋼筋,T表示上層鋼筋。 你再看 一下圖紙的標是不是這樣的。 至于你說的用不用考慮負筋,因為四表示方法里已經表明是雙向了,只不過你的負筋應該是負彎矩筋吧? 如果圖紙上是這樣標注的: b:x&y b8@150 (表示下層鋼筋雙向布置都是8@150 ) T:x&y b8@150 (表示上層鋼筋雙向布置都是8@150 ) 這就說明受力筋的主筋及付筋均是8@150 mm;負彎矩筋XY方向均為通長設置均 8@150 mm。
2010-06-02 09:49:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看