女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 老師,請問,柱子箍筋間距輸入100/200,然軟件算出來是全高加密。是什么原因,

    老師,請問,柱子箍筋間距輸入100/200,然軟件算出來是全高加密。是什么原因,怎么處理呢,計算設置已經按規范了,節點設置也沒動,也沒輸節點鋼筋/核心區等。GT2021.怎么辦啊,這樣不對的啊,。箍

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    致電官方客服遠程,查看,再解答

    2023-10-13 11:28:57 

  • 是因為你的縱筋用的綁扎搭接,加密箍筋間距為5D


    2023-10-13 11:29:02 

  • 搭接設置成焊接,綁扎搭接是這樣計算的

    2023-10-13 11:31:19 

  • 箍筋在搭接范圍內是加密的,可能是你的柱全部在搭接范圍內。

    2023-10-13 11:31:48 