匿名用戶 2010-05-30 15:16:09 | 湖南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1510查看 6回答
框架梁縱筋錨固問題
框架梁兩端為剪力墻(帶有暗柱400) 框架梁縱筋C18 直錨長度31*D=558 那么縱筋是否可以在暗柱中400 在剪力墻中錨固158 如果施工中是這樣錨固的 那么為什么軟件智能認為暗柱是支座 因為支谆夠錨固 就+15D的折彎錨固??
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個問題問的很好,一般都會有這種困惑,好多人認為梁的鋼筋應該直錨,如果暗柱長度不夠錨入墻體也可以呀因?yàn)榛炷習r一樣的,而且施工中也是存在這種情況,好多都是直錨,不管是不是在暗柱范圍內。當從力學的角度去考慮時就會那樣認為了,暗柱也是柱,是力的約束構件,當?shù)卣饡r,因為暗中有箍筋是最后受破壞的構件,也就是說剪力墻破壞時暗柱還在,暗柱破壞時樓就沒有了,這樣在想想,梁的鋼筋是不應該錨入墻體內的!軟件是正確的。
2010-05-30 16:48:31
-
建議你看一下03G101-1?。。?!
2010-05-30 21:44:29
-
錨固 伸到柱對邊15d
2010-05-30 17:01:12
-
你看看03G101-1的第54頁梁的構造要求,見下圖
2010-05-30 15:29:32
-
l梁是以墻為支座,這里是暗柱,然后暗柱是建立墻在端部轉角位置的加強,這里梁自然就是在暗柱中進行了錨固,在暗柱中不夠直錨,所以伸到暗柱對邊彎折,15d
2010-05-30 15:32:34
-
框架梁兩端為剪力墻(帶有暗柱400) 框架梁縱筋C18 直錨長度31*D=558 那么縱筋是否可以在暗柱中400 在剪力墻中錨固158 如果施工中是這樣錨固的 那么為什么軟件智能認為暗柱是支座 因為支谆夠錨固 就+15D的折彎錨固? 答:首先,錨固長度是按鋼筋砼的砼強度、抗震等級來確定的 其次,直錨與彎錨是指支座的寬度滿足錨固長度時,就直錨,否則就彎錨, 第三:如果框架梁的端支座不是受此限制,按03G101-1的相關節點說明, 第四:你的問題是應當伸入暗柱外邊縱筋的內側彎錨15D。
2010-05-30 17:27:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看