Eason 2023-09-30 19:41:40 | 廣東省 土建預算 | 1677查看 4回答
沒有砌磚墻,天,地,柱有抹灰,天棚超5m,已經給了滿堂腳手架,是否需要計算里腳手
沒有砌磚墻,天,地,柱有抹灰,棚超過5m,已經給了滿堂腳手架,是否需要計算里腳手架?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
需要的,按50%計算里腳手架。
2023-09-30 19:43:45
-
這要看當?shù)氐囊巹t,裝飾方面有了滿堂腳手架不需要再計算其他腳手架了。澆筑柱要計算獨立柱腳手架,里腳手架不知用于何處。
2023-09-30 20:08:33
-
不需要了,但是還要計取改架工
2023-09-30 20:17:30
-
3.6m~5.2m之間計取滿堂腳手架后,層高超過3.6m每增1.2m按調增子目計算,不足0.6m不計算。在有滿堂腳手架搭設的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算,本題應該套一個基本層里架乘以0,5和一個增加層里架乘以0.5
2023-09-30 20:42:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看