匿名用戶 2010-05-27 17:22:09 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 452查看 11回答
樓層設置
有一工程:基礎最低標高-5.5米,基礎上最高的柱標高25米,請問樓層怎么設置?如果首層層高設為25米,基礎層設為5.5米,那中間的基礎和柱是不是又要來重新設置,很麻煩的。
全部回答
(11)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納呵呵不可能就一層就到25米了,你看一下每一層的標高肯定有的,按那個設置層高就行了,柱子的標高是25米是柱子從基礎開始生根,一直到25米,你定了層高到最頂層的層高是25米,在每一層中畫柱子就可以了
2010-05-27 17:42:27
-
鋼筋算量2009具有跨層輸入構件的功能,不同于鋼筋10.0,那看的柱高25米是鋼筋中柱表的范圍是-5.5-25,不是指一層的柱高25米,只要在柱表中建立了-5.5-25范圍內柱,你就能在相應的層中看到你所建立的柱構件
2010-05-28 22:47:08
-
按兩層設置就可以了,基礎層高5.5米,1層層高25米即可。
2010-05-30 16:29:42
-
可以分為兩層設置,基礎層和首層,基礎層層高可以是5.8m,首層曾該可以是25m。
2010-05-27 19:48:29
-
是不是你的圖紙在設計上有問題啊。
2010-05-28 06:11:15
-
有一工程:基礎最低標高-5.5米,基礎上最高的柱標高25米,請問樓層怎么設置? 應該按施工圖紙的標注尺寸設置樓層,如圖紙沒有標注,你可以設置基礎層,層高為5.5米,再設置一層,其層高為19.5米。 如果首層層高設為25米,基礎層設為5.5米,這樣設置層高也是不對的,中間的基礎和柱是不用再重新設置的。
2010-05-28 06:35:22
-
25米,我以為是樁,呵呵,不是很明白樓主的話,能不能有圖解
2010-05-28 08:50:25
-
沒明白是個什么結構,類型的建筑物。就基礎層和上面一層嗎?如果是這樣,那就設置基礎層和首層好了。不大可能吧?
2010-05-28 10:11:49
-
如果樓層高度是25米,那就兩層建立,及基礎層和首層,需要注意的是25米高鋼筋搭接的設計要求。“那中間的基礎和柱是不是又要來重新設置”指的是什么?不同柱的底標高或者頂標高都是要進行設置的。
2010-05-27 17:27:05
-
如果25米的柱高范圍沒用梁和板,就設置為:基礎層5.5米,首層25米。不存在中間層的柱和基礎。
2010-05-27 17:42:46
-
2009中,任一樓層都可以畫基礎,只要修改基礎標高就行,不過你這個是排架柱嗎,25m高的柱子為一層
2010-05-27 17:51:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看