152****0715 2010-05-26 14:53:32 | 廣東省 其他專業 | 1354查看 3回答
模板支撐
在支樓板模板時,一般都要在下層板面上搭設腳手架做支撐,那摩這部分腳手架的搭設能否記取腳手架項目?另。部分樓層模板支撐為超高(11m),這部分又該如何套價?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在支樓板模板時,一般都要在下層板面上搭設腳手架做支撐,那摩這部分腳手架的搭設不記取腳手架項目。板模板支撐代替腳手架了。另一部分樓層模板支撐為超高(11m),這部分又該如何套價?--超過3.6米計算超過,在每增加3米計算一個超高層。
2010-05-26 15:03:02
-
在支樓板模板時,一般都要在下層板面上搭設腳手架做支撐,那摩這部分腳手架的搭設不記取腳手架項目。因?yàn)榘迥0屙?xiàng)目中已經包含了此支撐的費用。另一部分樓層模板支撐為超高(11m),這部分又該如何套價?--超過3.6米計算超過部分的模板支撐費用,在定額中有模板超過費子目。
2010-05-26 15:11:26
-
我們在計算腳手架是有計算過綜合腳手架這個項目,那么這個項目具體包含了澆筑砌磚,抹灰的腳手架施工,你這里的支設的板模板,就是個混泥土的澆筑,中用量,所以不用再另計這部分的腳手架了。只是你說的你的工程中有超過這種情況,那么除了用綜合腳手架外還應該套滿堂腳手架來處理,要計算超過費用,
2010-05-26 15:01:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看