  • 山東建筑工程消耗定額2003中,關于混凝土梁和墻的雙排架計算問題

    定額中規定,現澆混凝土梁墻,按設計室外地坪或樓板上表面至樓板底之間的高度,乘以梁墻凈長以平方米計算,套用雙排外腳手架項目。 1、梁(主梁和次梁)與樓板同時澆注,是否稱之為有梁板?梁是否還需要單獨計算雙排外架?網上有兩種說法不知道哪種為準,特求助. 2、地下室混凝土外墻高度8米,計算雙外腳手架時,是否需要內外側都計算,或是只計外側?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 梁的腳手架只有在梁為單梁時才計算,一般情況有梁有板時,梁的腳手架都不計算。 “梁(主梁和次梁)與樓板同時澆注”說明這個工程為框架結構,有框架梁和板,則這種的板就為有梁板,套項時你都得套有梁板,如梁板模板有超高時,統一按板超高套項。 對于同一樓層不同分層布置上下兩根單梁,都應該按規定計算單梁腳手架,高度都從地坪算起。 計算了外墻腳手架,就不再計算外墻抹灰的腳手架了,如果地下室層高比較高,你應該單獨計外墻內側抹灰的腳手架。

    次梁

    2010-05-26 08:20:41 

  • 回答“定額中規定,現澆混凝土梁墻,按設計室外地坪或樓板上表面至樓板底之間的高度,乘以梁墻凈長以平方米計算,套用雙排外腳手架項目。 1、梁(主梁和次梁)與樓板同時澆注,是否稱之為有梁板?梁是否還需要單獨計算雙排外架?網上有兩種說法不知道哪種為準,特求助. 2、地下室混凝土外墻高度8米,計算雙外腳手架時,是否需要內外側都計算,或是只計外側?” 你好! 1、主次梁與現澆板同時澆筑時可以按有梁板計算,這時梁不能單獨計算雙排腳手架了。 只有框架梁或者單梁可以單獨計算雙排腳手架。 2、混凝土墻只能計算一側的腳手架,你按計算規則的規定計算就可以;以墻凈長乘以“設計室外地坪或樓板上表面至樓板底之間的高度”

    2010-05-26 06:53:06 

  • 定額中規定,現澆混凝土梁墻,按設計室外地坪或樓板上表面至樓板底之間的高度,乘以梁墻凈長以平方米計算,套用雙排外腳手架項目。 1、梁(主梁和次梁)與樓板同時澆注,是否稱之為有梁板?梁是否還需要單獨計算雙排外架?網上有兩種說法不知道哪種為準,特求助. 2、地下室混凝土外墻高度8米,計算雙外腳手架時,是否需要內外側都計算,或是只計外側? 答:1、山東關于腳手架的計算規則與定額解釋不夠緊湊,容易出錯(尤其是外地的臨時使用者),實質本意是:(取消綜合腳手架子目后)現澆混凝土梁墻(包括主次梁),按設計室外地坪或樓板上表面至樓板底之間的高度,乘以梁墻凈長以平方米計算,套用雙排外腳手架項目。06年10月份另有解釋“有梁板的板下梁不計腳手架",此解釋所指的"有梁板的板下梁"注意對應03年的解釋規則“密勒梁按有梁板計算”,因此“有梁板的板下梁不計腳手架",指的是密勒梁不計腳手架。 2、混凝土外墻結構施工的外腳手架只計算一次不分內外側,裝修腳手架另行計算。 特別提示:“定額中規定,現澆混凝土梁墻,。。。。。至樓板底之間的高度。。。。?!?。其中“樓板底”包括的就是板底梁及墻。 請問小彭:計算規則“現澆混凝土梁墻,。。。。。至樓板底之間的高度”指的不是板底梁?它何處有說是單梁呢?一個3m高的板下梁與砼墻的施工過程有多少不同呢?

    2010-05-26 07:52:28 