  • 土建計量GTJ中,板受力筋/負筋的左右彎折默認是否計算,如何修改?

    土建計量GTJ中,板受力筋/負筋的左右彎折默認是否計算,如何修改?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    若工程中平法規則為22G時,板受力筋和板負筋的左右彎折默認為0。

    若工程中的平法規則為11G/16G時,板受力筋的左右彎折長度默認為0,板負筋的左右彎折默認為:板厚-2*保護層。

    具體可根據實際工程要求手動修改,軟件會根據手動輸入的數值進行計算。具體操作方法如下:

    場景一:修改部分板受力筋或板負筋的彎折長度。

    方法:鼠標左鍵選中負筋/受力筋,在【屬性列表】中的左彎折和右彎折中修改即可。

    場景二:修改整個工程的板負筋/受力筋的彎折長度

    方法:在工程設置---計算設置---計算規則---板中手動修改。如圖:

    彎折



    2023-09-13 19:03:02 