dakuaitou 2010-05-25 11:03:50 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2350查看 2回答
連梁側面鋼筋
1、下圖1是平法圖集51頁的內容,其中注3中有:“連梁的側面筋,即為剪力墻的水平分布筋”。根據這個要求,連梁側面鋼筋應伸至暗柱遠端彎折15d。 2、下圖2和圖3的計算結果只是側面筋有區別,下圖2中連梁采用兩點直線式畫法(沒有剪力墻墻身和墻洞),下圖3中連梁采用點畫法(有剪力墻墻身和墻洞),這里明顯圖3的計算結果是與圖1的要求相矛盾的,圖2才是正確結果。 問題:是不是當我們采用圖3這種畫法時,側面鋼筋的計算結果并不準確。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個與你繪制的方法有關,你要剪力墻通長布置,在連梁下部布置門窗洞口(根據連梁參數和層高參數確定門窗洞口參數)然后在門窗洞口上部點布連梁這樣計算計算正確 你是不是單獨定義了連梁側面鋼筋,這樣計算當然是按照洞口凈長+2*錨固值的。剪力墻水平鋼筋連續通過的量不是在連梁顯示的,是在剪力墻顯示的
2010-05-25 11:08:39
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看