  • 關于樁承臺鋼筋的問題

    鋼筋2009中,正常來說,板/筏板的受力筋遇到樁承臺后,是否需要扣減? 正常來說,板/筏板的底筋遇到樁承臺后,是否需要扣減?

    樁

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    實際施工中板/筏板遇到承臺后是斷開的,板/筏板的鋼筋按照錨固要求錨入承臺。設置中要選是。

    2010-05-25 10:44:26 

  • 一般情況下是不需要扣減的

    2010-05-25 10:43:41 

  • 扣與不扣是圖紙要求的,你看一下總說明就可以知道答案了,一般情況下是三樁及以下的主筋全部通過,其余的承臺是進承臺一個錨固,你要根劇你的工程實際來調整設置。

    2010-05-25 11:08:47 

  • 要扣減,不扣減怎么通過,不過承臺基礎很少有筏板吧,應該是防水板!

    2010-05-25 10:44:14 

  • 這主要取決于設計要求。

    2010-05-25 10:45:19 

  • 要根據工程圖紙的實際要求,一般在樁承臺大樣里面會有說明