消防鍍鋅鋼管上閥門的連接方式
消防噴淋用鍍鋅鋼管,螺紋連接,管道上的閥門是法蘭連接還是螺紋連接?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納消防噴淋用鍍鋅鋼管,螺紋連接,管道上的閥門是法蘭連接還是螺紋連接?---小于50的一般是螺紋連接,大于50的一般是法蘭連接。
2010-05-24 13:23:20
-
一,按設計的要求。 二,消防噴淋用鍍鋅鋼管,支管和干管采用螺紋連接,但噴淋管道上的閥門一般在立管或主干管上,而主干管一般是法蘭連接或溝槽連接,北京的設計是溝槽連接為多,因此閥門的連接方式要和所在位置管道的連接方式一致才可以。
2010-05-24 13:54:02
-
管道上的閥門和管采用的螺紋法蘭連接。 螺紋法蘭,是在法蘭的內口車制螺紋,與管絲扣連接。
2010-05-24 14:25:02
-
消防噴淋用鍍鋅鋼管,螺紋連接,管道上的閥門是法蘭連接還是螺紋連接? 答:根據設計的執行,一般的為小于等于50的螺紋連接,大于50的法蘭連接
2010-05-24 14:15:58
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看