小頭菜 2023-08-29 10:08:38 | 廣東省 土建 | 731查看 1回答
柱鋼筋在基礎中的錨固構造
針對16G圖集66頁我框選的這塊,是不是可以理解為當基礎高度大于1200或1400的時候,柱的豎向筋僅角筋伸至基礎底板,其余鋼筋進入基礎一個錨固就可以。(因為在現場看到的實際施工情況是雖然基礎高度大于1400,但是柱的所有豎向筋都伸至基礎底板鋼筋網上了,和我在圖集中看到的描述不一樣)
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
針對16G圖集66頁我框選的這塊,是不是可以理解為當基礎高度大于1200或1400的時候,柱的豎向筋僅角筋伸至基礎底板,其余鋼筋進入基礎一個錨固就可以。[[[是的,]]]
(因為在現場看到的實際施工情況是雖然基礎高度大于1400,但是柱的所有豎向筋都伸至基礎底板鋼筋網上了,和我在圖集中看到的描述不一樣)[[[現場,按設計圖施工的,不是按圖集施工的,圖集是參考。]]]]
2023-08-29 10:12:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看