陳剛 2010-05-17 20:37:56 | 四川省 其他專業 | 1087查看 5回答
鋼筋搭接長度
我在四川做預算,現在清單答疑解惑上面有一條說的是關于鋼筋搭接的,說:鋼筋的搭接長度在招標時應計算入內的,現在算鋼筋時要不要算鋼筋搭接長度,如果算的話,要如何解釋? 還有馬鐙筋,在清單答疑解惑中提到,應并入鋼筋工程量里面,是應該計算進去,還是不計算進去?問題補充:如果計算搭接長度,那要怎么來計算接頭,因為有些鋼筋施工過程中是采用對焊的。 還有,措施筋是怎么回事?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
鋼筋搭接長度是要算進去的,搭接就是鋼筋量的一個部分,就跟彎鉤一樣,計入實體量中的。“現在清單答疑解惑上面有一條說的是關于鋼筋搭接的,說:鋼筋的搭接長度在招標時應計算入內的”,其實這句話是贅述得。 馬蹬鋼筋也要算進去,但是一般工程計算時,是把這當成措施筋計入的,具體問題具體分析。
2010-05-17 20:42:52
-
是應該計算進去的。 搭接的鋼筋量也是工程量組成的一部分。 計算鋼筋工程量時,應按施工圖或規范要求,計算塔接長度;設計未規定塔接長度的,直徑25mm以內(盤圓除外)每8m計算一個接頭,直徑25mm以上的每6m計算一個接頭,接頭長度按規定計算。
2010-05-17 20:39:57
-
在套用定額組價時考慮
2010-05-18 10:51:11
-
應該將搭接長度考慮并計算的。搭接是實際是施工的要求,不用具體解釋的,設計規范和施工規范都是有具體要求的。 馬蹬鋼筋應該根據馬蹬筋的直徑并入相應的鋼筋量中去
2010-05-17 20:39:55
-
要軟件設置中有鋼筋的定尺長度,一般為9000.發生的搭按長度也是損耗中考慮的。所以搭按長度不用計算。 馬蹬筋跟據說明要求,按實計算鋼筋量,按直徑規格并入相應鋼筋量中。
2010-05-17 21:12:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看