qpmglh@163.com 2010-05-17 10:59:46 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 3547查看 5回答
框架柱怎么布置?
紅色為+0.000,請問下在廣聯達里布置框架柱時是每個獨立基礎的柱是從基礎底到頂通長布置?還是分開布置(+0.000到基礎底布置一次,+0.000到上一個樓層布置一次)?問題補充:請問在廣聯達軟件中,框架柱布置時是由獨立基礎頂布置到+0.000?還是由獨立基礎底(墊層上面)布置到+0.000呢???
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好,一般來說(+0.000到基礎底布置一次,+0.000到上一個樓層布置一次,因為實際施工基本都這樣,這樣軟件會有一次接頭; 如果施工是獨立基礎上到1層現澆板同時整體施工的,你也可以一次布置到位,去掉一個接頭;不過這樣不利于1層墻、梁定位繪制
2010-05-17 11:09:34
-
每層分開布置,框架柱布置時是布置到獨立基礎頂,即從墊層頂開始扣減保護層計算縱筋長度
2010-05-17 14:26:02
-
點擊布置?。?!
2010-05-17 21:00:18
-
在廣聯達軟件中,柱子一般是分層繪制的,就是分層定義的。也就是說基礎層、一層、二層等等都是分層繪制的,因為鋼筋沒有那么長,每一層鋼筋都要搭接。 分層繪制柱子又便于繪制梁體墻體
2010-05-17 11:18:27
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看