匿名用戶 2023-08-02 11:21:36 | 北京市 安裝機電 | 743查看 2回答
雙絞線纜預留長度在弱電井中,請問除了弱電機柜的半周長外,還需要
北京定額 雙絞線纜預留長度:在工作區宜為0.2m,電信間宜為0.5~2m,設備間宜為3~5m。
請問,弱電井中的綜合布線機柜,怎樣算線纜的預留,是只預留機柜半周長,還是額外再加設備間3~5m,或者其他?
機柜線纜都是下進線,那算量是否應從頂板下翻到下口再進機柜?
現場線纜很多在機柜下面盤留了很多,這部分量怎么記?。?br>
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
個人意見,供參考:
1、如果柜體位置、線槽走向確定,那就進弱電井水平+垂直長度+進柜半周;若只是預留,暫不安裝,預留5m計;
2、下進線,計算至下口再加半周;
3、機柜下盤留了很多,是業主要求?還是施工單位自留?(如果業主要求多余長度,簽證計量)若施工單位自留,則沒法要費用。(當然,線纜還有松馳系數2.5%*全長,可以要)
2023-08-02 11:57:51
-
除了弱電機柜的半周長。另外不用了
2023-08-02 12:29:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看