女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 雙絞線纜預留長度在弱電井中,請問除了弱電機柜的半周長外,還需要

    北京定額   雙絞線纜預留長度:在工作區宜為0.2m,電信間宜為0.5~2m,設備間宜為3~5m。

    1. 請問,弱電井中的綜合布線機柜,怎樣算線纜的預留,是只預留機柜半周長,還是額外再加設備間3~5m,或者其他?

    2. 機柜線纜都是下進線,那算量是否應從頂板下翻到下口再進機柜?

    3. 現場線纜很多在機柜下面盤留了很多,這部分量怎么記?。?br>

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    個人意見,供參考:

    1、如果柜體位置、線槽走向確定,那就進弱電井水平+垂直長度+進柜半周;若只是預留,暫不安裝,預留5m計;

    2、下進線,計算至下口再加半周;

    3、機柜下盤留了很多,是業主要求?還是施工單位自留?(如果業主要求多余長度,簽證計量)若施工單位自留,則沒法要費用。(當然,線纜還有松馳系數2.5%*全長,可以要)

    2023-08-02 11:57:51 

  • 除了弱電機柜的半周長。另外不用了

    2023-08-02 12:29:13 