匿名用戶 2010-05-11 14:50:42 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 573查看 5回答
構造柱起于梁上的鋼筋設置
基礎梁頂標高是-1.8,柱從梁上起底標高是-1.8,這個標高設置沒問題啊。 構造柱是梁起柱,長度應該是高度+基礎梁高+彎折,為什么軟件沒算進梁高+彎折,是哪里沒設置對嗎?計算規(guī)則里修改,沒找到?。? 謝謝。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在構造柱的屬性中調(diào)車為錨固,重新匯總計算
2010-05-11 14:55:04
-
要將柱的插筋構造設置為縱筋錨固,這樣才能連續(xù)計算并生根在下部混凝土構件中
2010-05-11 14:56:39
-
你到節(jié)點設置里找找
2010-05-11 14:56:53
-
你看下在計算設置里面,柱的縱筋插入基礎中的設置。
2010-05-11 14:53:51
-
柱的底標高不應該是-1.8,應該是基礎底標高。
2010-05-11 22:39:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看