MeetSky 2023-07-19 08:55:46 | 廣東省 安裝概算安裝算量GQI | 511查看 1回答
空調冷凝水管等問題,望老師詳細解答,謝謝
問題一:如右側4.5皮內空機,冷凝水管在房內出管,材質和管徑大概可以怎樣確定,沒有設計說明和平面圖標注。
問題二:紅圈所示,從風內機出來后,管是望上走還是往下走,給的是吊頂標高4.8,結構高是7.8,若走管該如何確定平面敷設方式高度。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
問題一、藍色管道有白色三角形符號(分歧器),說明是冷媒管,冷媒管一般采用銅管,紫色管道是冷凝管,一般是塑料管,比如UPVC;但是管徑必須要有標注,要么平面圖標注要么有系統圖,否則無法確認。
問題二、紅圈所示,從風內機出來后,管是往上走;但是從圖例這個符號應該是向下立管的意思,因為看圖是從起點往末端看是向下,那么從末端往起點就是向上。這個吊頂比較高,應該是吊裝,也需要大樣圖或者詳圖節點圖之類的才能準確知道敷設高度,如果沒有,室內機就可以暫按吊頂高度考慮,管道比吊頂高個幾十公分考慮。
2023-07-19 09:49:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看