你賴東東不錯嘛 2023-07-15 14:47:54 | 湖南省 土建 | 375查看 1回答
老師請問這種情況應該如何處理?
2023-07-15 14:50:12 補充
基礎底標高:-0.9
基礎梁(基礎中)尺寸450*600,梁底平基地
基礎梁標高-0.4
布置就重疊 應該怎么處理?
2023-07-15 15:08:27 補充
我是先用四棱錐臺形畫的獨立基礎 再畫的基礎梁,但是梁圖里面的基礎梁和這個獨基中的梁標高有沖突,-0.9是獨立基礎的頂標高,獨立基礎高500,基地為-1.4,獨基梁底平基地,尺寸450*600,即獨立基礎梁的頂標高是-0.8,然后基礎框梁底標高-0.4 尺寸為250*500,中間就會重合0.1高,請老師幫忙看一下
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這個是有梁式條形基礎
就是布置了條形基礎以后,再布置基礎梁
2023-07-15 14:54:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看