匿名用戶 2010-05-07 15:58:00 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 142查看 12回答
板鋼筋計算
有這樣一個工程,板整體向軸線外挑出900,板的受力筋都在軸線內布置,可是板的負筋也向外挑出布置,請問應該如何布置板以及如何布置負筋,這樣計算的鋼筋工程量才算正確?問題補充:請給出一個布置的實例?
全部回答
(12)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納問者回復(2010-5-7 19:02:10): 跨板受力筋已經有分布鋼筋了,那不需要在重復布置了吧?? 提問者回復(2010-5-7 18:13:12): 請在講解清楚一點好嗎?謝謝了 提問者回復(2010-5-7 18:03:37): 分布鋼筋可以在計算設置或者負筋的私有屬性設置那更改的.呵呵.
2010-05-08 10:51:03
-
已采納先偏移出挑,后相應的布置鋼筋,可以對板進行分解布置
2010-05-09 08:29:29
-
已采納板內的鋼筋按正常布置,負筋同時要管內、外的板,也與常規是一樣的,不同之處在于調整一下板負筋下的分布筋,使之同外挑出板設計的分布筋規格及根數
2010-05-07 16:05:09
-
已采納按圖中畫的鋼筋布置,跟據你要布置的范圍,布受力筋, 或用負筋畫就是要把左右的標注調好。 不需要分布筋只需把分布筋的鋼筋不填即可
2010-05-07 16:33:23
-
已采納這個要看看跳板節點的詳圖,如果是與幫的鋼筋連續的,就要連續布置到挑檐邊。
2010-05-07 16:04:33
-
已采納答;第一,注意你板構件繪制時,外挑部分的板構件單獨繪制. 第二,你在布置受力鋼筋時,不需考慮外挑板構件的布置. 第三,對于外挑板負筋,你可利用"跨板受力鋼筋處理",但需要注意左右標注的數據是從那里標起,也就是"支座內邊線,支座軸線,支座中心線,支座外邊線.".
2010-05-07 16:07:32
-
已采納受力筋按圖布置,負筋按標注
2010-05-07 16:41:42
-
已采納有這樣一個工程,板整體向軸線外挑出900,板的受力筋都在軸線內布置,可是板的負筋也向外挑出布置,請問應該如何布置板以及如何布置負筋,這樣計算的鋼筋工程量才算正確? 回答:對于這種情況就是實際現澆板帶挑檐的做法,現澆板按受力鋼筋布置,挑出取的按負筋布置,你也可以分開畫板構件,將挑出部分單獨畫板,如果按偏移,也可以利用劃線布置受力筋的辦法來設置處理,負筋根據實際圖紙情況,調整好左右標注尺寸長度畫圖即可。
2010-05-07 17:14:19
-
已采納回答見圖,這樣布置計算是準確的。 “按梁布置好像在跳出的位置沒有布筋哈”是什么意思?? 建立負筋后,點“按梁布置”后點板處的梁啊,就布置上了。
2010-05-07 17:21:59
-
已采納軸線內受力筋正常布置,軸線外挑板單獨繪制,負筋用跨板受力筋布,分布筋只在挑板一側有,故也用受力筋布(調整一下兩端的左右彎折)。值得注意的是如果挑板有反檐,需要按圖調整負筋的右彎折。
2010-05-07 17:37:27
-
已采納有這樣一個工程,板整體向軸線外挑出900,板的受力筋都在軸線內布置,可是板的負筋也向外挑出布置,請問應該如何布置板以及如何布置負筋,這樣計算的鋼筋工程量才算正確? 我的做法是:先把板布置在軸線內,按正常情況布置板的受力筋,之后,再將板整體向軸線外偏移900mm,然后再以板邊布置負筋,按圖示標注尺寸調整內、外長度,請參閱下圖:
2010-05-08 00:00:08
-
已采納你可以這樣,先把板布置上,這個時候的板先不要往出偏移,然后把受力筋畫上去,畫完受力筋再進行整體往出偏900,然后新建負筋,用“按板邊線布置”這個功能就可以達到你想要的效果。我做了一個給你看一下。
2010-05-08 15:16:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看