匿名用戶 2010-05-07 11:22:02 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1814查看 5回答
在圖形算量中怎么把模板的工程量和超高模板的工程量劃分呢
圖形算量的模板工程量和超過模板的工程量是一致的嗎
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納模板工程量和超高模板工程量不一致,定額計算規則規定: 現澆混凝土梁、板、柱、墻是按支模高度(地面至板底或板面至板底)3.6m編制的,超過3.6m時,按超過部分工程量另計支撐超高增加費。 所以超高部分才能計算模板超高費用。
2010-05-11 19:29:11
-
大家都給你回復答案了,有滿意的話,就采納一下吧!我覺得只問問題不采納答案不是很好! 我看積分說明,被采納得人可以拿走20系統贈送積分+懸賞分! 多采納才會有更多的人給你回復! 支持亞運,支持采納!
2010-10-20 19:32:15
-
山東定額計算規則規定: 現澆混凝土梁、板、柱、墻是按支模高度(地面至板底或板面至板底)3.6m編制的,超過3.6m時,按超過部分工程量另計支撐超高增加費。 所以超高部分才能計算模板超高費用。
2010-05-16 21:06:09
-
是一致的,也符合廣東定額的計算規則。
2010-05-07 11:27:28
-
1、模板面積和超高模板面積是兩個不同的報表量,超高模板面積只有當構件高度超過了某一個數值才計算(各地規則不同,具體可調整工程設置中的計算設置) 2、超高模板面積各地的計算方法也不一致,有計算總量的,有計算總量乘以超高系數的,有分段計算的,具體可根據當?shù)厮惴ù_定 3、如果要計算確認下計算設置中設置正確,套用做法時直接套用相應的代碼即可。
2010-05-07 14:30:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看