女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 關于架立筋的問題

    框架梁里面的架立筋是有彎鉤? 架立筋的計算方法是“梁凈跨-Ln/3+150*3”還是“梁凈跨-Ln/3+150*3+兩個彎鉤”?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    連接框架梁第一排支座負筋的鋼筋叫做架立筋。架立筋主要起固定梁中間箍筋的作用。 (1)首尾跨架立筋長度=Ln1-Ln1/3-max(Ln1,Ln2)/3+150*2 (2)中間跨架立筋長度=Ln2-max(Ln1,Ln2)/3-max(Ln2,Ln3)+150*2 Ln1,Ln2,Ln3分別為首跨凈長,中間跨凈長,尾跨凈長 很明顯,架立筋是沒有彎鉤的,只是與兩端的支座負筋各有150mm的搭接

    2010-05-07 12:21:55 

  • 梁凈跨-Ln/3+150*3+兩個彎鉤”沒錯

    2010-05-05 21:10:12 

  • 架立筋是與梁負筋搭接一起的,無彎鉤.長度=搭接-端部伸出長度+凈長+搭接-端部伸出長度 如圖是我的梁的計算公式.供參考

    架立筋

    2010-05-05 19:01:35 

  • 架立筋沒有彎鉤的,梁凈跨-2個Ln/3+2*150

    2010-05-05 19:00:26 

  • 架立筋是1/3凈跨長度+2*150MM與兩側負筋搭接的長度

    彎鉤

    2010-05-05 19:04:52 

  • 梁高大于一定的值的時候才有架立筋,要和支座負筋分開。圖籍中只有挑架梁中有鴨舌筋是彎的。

    2010-05-05 19:14:14 