  • 主次梁相交自動布置加密鋼筋如何設置

    1.在工程設置-計算設置頁面-以經設置了主次梁相交兩側共6個箍筋,不布置吊筋,但計算時沒有看到有增加這幾個箍筋呢,還要在那里設置? 2.已經選擇了03G-101圖集,但梁鋼筋計算面筋通長時還是按全跨長減去兩邊保護層+錨固長度計算,為什么不按0.5hc+5d,lae;+15D計算呢?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好:在箍筋的計算公式里可以看到加了沒有,在計算式的最后有+6。因為你的圖紙中的支座不是統一的,識別不了。有的就正確了。

    2010-05-05 09:45:21 

  • 打開自動布置吊筋選項,勾選你要的選項,在右邊的次梁加筋欄內填上相應的數字即可

    2010-05-05 09:47:09 

  • 答;1、在實際情況因為次梁的寬度不相同,主次相交的部位不明確,在軟件中無法正確判斷主次梁關系.我建議你利用"梁的原位標注處理次梁的加筋情況.如下圖: 2、對于截圖的操作有很多方法: 利用鍵盤操作: 選擇需截圖桌面按鍵盤上編輯區的“PrintScreenSysRq"鍵一次,到附件“畫圖”中粘貼,保存即可。 如果對窗口截圖時,你可以按"Alt+PrintScreenSysRq"鍵一次,到附件“畫圖”中粘貼,保存即可。

    鋼筋計

    2010-05-05 09:53:17 

  • 1、次梁加筋就在計算設置中設置好根樓數就可以了,匯總后在查看梁計算式時,箍筋的計算試會顯示+6的。 2、已經選擇了03G-101圖集,但梁鋼筋計算面筋通長時還是按全跨長減去兩邊保護層+錨固長度計算,為什么不按0.5hc+5d,lae;+15D計算呢? 端支座錨固是要判斷直錨和彎錨,如果支座寬-保護層lae則是直錨,直錨的取值為 max(lae,0.5hc+5d),看一下工程中的梁是不是lae比0.5hc+5d大,所以取的lae。

    2010-05-05 10:53:44 